樓主  發表于: 2017-06-15 11:31
配電柜有小功率變頻器,還有20kw加熱管都是這些一共100kw左右,請問進線電纜配多大的合適?距離100米以?xún),謝謝!
lin10663
Ivan
級別: VIP會(huì )員

精華主題: 0
發帖數量: 3892 個
工控威望: 4347 點
下載積分: 145230 分
在線時間: 6699(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-06-28
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-15 12:05
220V的電~~還是380V的電
100米~~220V少說要350米平方
             380V少說要150米平方
但你所有細項不同有可能變異