初出陌路
級別: 家園?
![]() |
最近看了別人編模擬量的程序,心中有一個小疑問,模擬量處理不是可以用FC105、FC106進行轉換嗎,可是他們都是自己寫的CFC塊,這樣不嫌麻煩嗎?就是簡單的轉換而已,又不用進行復雜的運算。 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() ![]() ![]() |
只有符合線性變化的才可以用FC105,FC106處理,非線性的不能使用。 Good Luck~ |
---|---|
本帖最近評分記錄: |