CP1H PLC如何通過串口RS232與電腦通訊呢?用USB下載線當然可以,但是如果通過RS232呢,該如何設置?
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1903 個
工控威望: 4551 點
下載積分: 7723 分
在線時間: 1452(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-07-06
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-28 09:08
1.用CX-Programmer新建CP1H工程時:網絡(luò )類型選擇SYSMAC WAY;
2.兩個通訊端口的任意一個安裝CP1W-CIF01,并根據端口定義用屏蔽電纜連接好;
3.把電腦與PLC的端口通訊格式改成一樣。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。