直流無刷電機的額定功率是60W,額定電壓是24V,如果按照P=UI來計算,額定電流就是2.5A,那么選擇的熔斷器豈不是2.5x4=10A嗎,不可能這么大的吧,求大神指點
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 683 個
工控威望: 824 點
下載積分: 6747 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-07-06
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-30 19:44
為什么額定電流還要X4呢?

要知道熔斷器的額定電流不等于熔斷電流,而且熔斷電流通常會(huì )為額定電流的1.6倍以上,而且還有一個容斷時間這個參數。

通常按照電動機額定電流的1.25~2.5倍選擇。