描述如下:

       用FX2N-PLC搭配FX2N-232BD通信板負責接收數據,由串口助手軟件發送一串字符(12345678)
      RS指令為(RS d100 k0 d300 k10),M8161為OFF,且M8122未ON的情況下,接收到的字符串為
   D300=1  ,D301=3  ,D302=5  ,D303=7  ,只有暫存器低8位有字符,高8位的變為?........,如果照
   官方的通信手冊上所寫,不是應該D300=12,D301=34,D302=56,D303=78嗎????有高手知道這是
   怎麼回事嗎????或該如何才能實現像手冊上的排序呢??????

     另外,在通信相關參數(波特率9600,長度8位元,中斷1位元)設置相同且使用同一條傳輸線的情況下,PLC
     和串口助手軟件字符串傳輸正常,外部設備和串口助手軟件字符串傳輸也正常,但外部設備就無法直接和
   PLC傳輸字符串(PLC側的RS指令同上),確認過外部設備確實有進行發送,但232BD板上的接收LED燈
   始終沒亮...........暫存器內的值也都為0............,會(huì )是哪個部分出問題了?????
nimeiamm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 152 點
下載積分: 1252 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-05-18
最后登錄: 2017-02-08
查看nimeiamm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-10 09:01
這個指令不對吧RS d100 k0 d300 k10
感覺應該是RS d100 k8 d300 k10吧?