如題,廠家推薦了一個電子熱繼,是三相穿孔的。我原來的電機比較大,他的互感器穿孔小,線穿不下,想用三個互感器,然后把互感器的二次線穿過他的電子熱繼里面;ジ衅鳑](méi)法接電流表了,準備直接短接,這要可以嗎?
李飛師傅
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 583 個
工控威望: 681 點
下載積分: 4115 分
在線時間: 473(小時)
注冊時間: 2014-09-22
最后登錄: 2025-07-02
查看李飛師傅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-14 11:06
電流互感器二次測不允許開路,也就說要短接二次側,然后你用鉗形表當然可以測出二次側的電流。