liuchong010
級別: 探索解密
![]() |
[attachment=144081] 單位有一臺糾偏控制器,其工作電源配的是一個48V 4.2A的開關電源,今天用萬用表測了一下開關電源只有6V,控制器無法工作,但是手頭上又沒有48V開關電源,但是有24V 4.2A和24V 4.5v開關電源各一個,然后我把兩個24V開關電源串聯使用,測得總電壓大概48.1V,電壓應該沒問題,電流的話,串聯使用,我覺得應該也在4.2A左右,但是為什么一接入控制器,電源入口的一個芯片燒毀,難道不能夠串聯使用嗎,請教高手? [attachment=144081] |
---|---|
|
東華數字
級別: 家園?
![]() |
串聯不累加,如你所述機器消耗48V/200W,則你所串連的的開關電源需要需要24V/200W+24V/200W才行 附帶一提:串聯為電壓累加,並聯功率才累加 ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |