久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 449 點
下載積分: 2188 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2025-05-06
查看andy_gao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-16 20:09
RT,觸摸屏用的是步科ET070,PLC是S7-200,PLC撥到STOP時通訊正常,撥到RUN就顯示PLC無應答,有時也會(huì )正常一段時間。我把伺服驅動器離的遠一點,也是這個現象

這個應該怎么解決呢


[attachment=141549]
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1573 個
工控威望: 1795 點
下載積分: 6325 分
在線時間: 666(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-06-07
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-21 12:27
把伺服的金線加個EMI濾波電感。