pc8mcu
級別: 探索解密
![]() |
看了幾個三菱PLC ST介紹,關于創(chuàng )建計數器還沒有頭緒,那個介紹一下? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() ![]() ![]() |
CTU_1(CU:= M0 ,RESET:= M1 ,PV:= D0 ,Q:= M3,CV:= D1 ); 這段代碼用GX developer來表示就是: LD M0 OUT C1 D0 LD M1 RST C1 至于Q,不就是梯形圖中計數器到了后LD C1這樣的方式么,連不連變量無所謂,ST中可以使用CTU_1.Q這種方式。 CV代表已經計數的值,不是梯形圖中常常MOV C1 D1這樣方式來讀取計數值么。 上次回定時器的時候已經告訴你了計數器和定時器用法一樣 TON.Q CTU.Q TON.PV CTU.PV TON.IN CTU.CU TON.ET CTU.CV 唯一不同的就是定時器IN條件為OFF時就復位了。 學習一下PASCAL語言有助于提升ST語言的應用水平。 另外,三菱的ST語言不是標準的ST,在項目移植的時候會(huì )有很大的問題。 Good Luck~ |
---|---|
|