久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

wzd123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-11-01
最后登錄: 2017-04-30
查看wzd123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-27 16:14
我公司用1000千伏安變壓器,電容柜總容量300千乏,分十組,每組30千乏,現在電容全部投入,功率因數才0.89左右,請問還須加電容嗎,加多少合適。主電流顯示1300安左右。請老師指教謝謝!
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1206 個
工控威望: 1750 點
下載積分: 7579 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-06-16
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-28 08:44
你廠的日平均負荷是?月平均功率因數?最大有功功率,無功功率?負載性質?
其實現在力率標準都是執行0.90,3樓說法早過時了。
說詳細點,我也可能幫得了你。
吉圓電氣 QQ751673698