老兔子
級別: 家園?
![]() |
不明白為什么負載(電動機繞組)兩端輸入同樣的220V電壓,為什么星形連接時電動機可以動,而三角連接就不能動呢? 這位朋友能詳細解釋一下嗎? |
---|---|
|
wxw168
級別: 略有小成
![]() |
可能你的電機修過,出線和標識不一樣了。 |
---|---|
|
zhoufeihero
級別: 探索解密
![]() |
感謝大家熱心幫忙,我昨天出差去了,未能及時回帖,在這里對大家說聲對不起。 我檢查了繞組,確實是繞組的出線的問題,在這里再次感謝大家。我經驗不足,以為所有電機都是橫聯變豎聯 就可以進行星三角轉換了。 |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
就這一問題,我看好多同仁要么基礎差那么一點,要么是有意考別人。 ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
fangzhihua
級別: 工控俠客
![]() |
建議檢查接線?捎弥羔樖饺f(wàn)用表,把6各接線頭尾分清,然后再接成三角形試試。 |
---|---|
|
今生無緣
級別: 略有小成
![]() |
不知問題解決了沒有? 我也來說說,根據你所描述,接線操作沒問題,電機星運行正常,三角形運行不正常,原因有二: 其一可能電機繞組尾端引線與標稱端子不符,因星運行不存在尾端順序,而三角運行必須是正確順序,解決方法:電機首尾引線接在對應的端子上; 其二可能是電機維修過內部繞組接法改變已不能三角運行,或者此電機出廠就只能星運行,除非你曾確認此電機三角運行過。 |
---|---|
|
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園?
![]() |
其實我很想問個問題,這個電機 星型的接法就有380,還能三角接法? 星型接法每個繞組就是220V的電壓,因為接到三相的中點(可以理解為N),這樣也能380? |
|
---|---|---|
|