久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

540683398
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 599 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-05-28
最后登錄: 2015-08-26
查看540683398的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-29 09:53
東菱伺服電機正向轉,接的脈沖正,方向正的時候,要不要把把脈沖負和方向負跟0V短接,如果反轉的時候要不要把脈沖正,方向正跟0V短接?,還是不用短接,圖中的38.39號腳要不要管?求大神指點
木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31796 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2025-03-14
查看木木2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-29 10:29
[attachment=135686]

以上兩種方式接線都可以。

另外,電機正反轉跟脈沖信號和方向信號的接線沒有關系,跟你給不給方向信號和發脈沖的正負有關系。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(540683398) 真誠感謝!