jmustao
級別: 工控俠客
![]() |
各位工控前輩,本人遇到情況如下:總斷路器(80A,L+N),下端分出六個分斷路器(其中四個是漏電保護斷路器10A,另外兩個是普通斷路器6A);現在遇到的問題,系統工作一段時間以后出現總斷路器跳閘(操作手柄并看似未跳閘一樣,但是電路斷開了)而分斷路器卻未動作? 懇請各位前輩指導一下! |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
總斷路器是帶漏電保護的嗎?我也遇到過因為漏電總閘跳而分閘不跳的問題。 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
應該是過流跳閘了,換一個電流更大的總斷路器試下吧。。。 |
---|---|
|