       各位工控前輩,本人遇到情況如下:總斷路器(80A,L+N),下端分出六個分斷路器(其中四個是漏電保護斷路器10A,另外兩個是普通斷路器6A);現在遇到的問題,系統工作一段時間以后出現總斷路器跳閘(操作手柄并看似未跳閘一樣,但是電路斷開了)而分斷路器卻未動作?
   懇請各位前輩指導一下!
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 504(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-06-16
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-13 16:12
最好是把接線圖發上來這樣才能夠看出是接線錯誤還是便件故障。主要是看N線是接在哪個位置,6A的開關是單相還是兩相的,這個很重要。