       各位工控前輩,本人遇到情況如下:總斷路器(80A,L+N),下端分出六個分斷路器(其中四個是漏電保護斷路器10A,另外兩個是普通斷路器6A);現在遇到的問題,系統工作一段時間以后出現總斷路器跳閘(操作手柄并看似未跳閘一樣,但是電路斷開了)而分斷路器卻未動作?
   懇請各位前輩指導一下!
jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 2508 點
下載積分: 3754 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2025-05-28
查看jmustao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-13 15:10
斷路器端子都擰緊了,應可以排除因接頭松而引起跳閘的原因!
jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 2508 點
下載積分: 3754 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2025-05-28
查看jmustao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-13 17:04
引用
引用第4樓jeffwang2011于2015-05-13 16:25發表的  :
總斷路器是帶漏電保護的嗎?我也遇到過因為漏電總閘跳而分閘不跳的問題。


總斷路器不帶漏電保護的。就是最普通的!
jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 2508 點
下載積分: 3754 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2025-05-28
查看jmustao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-13 17:11
引用
引用第5樓wu19821221于2015-05-13 16:35發表的  :
基本上分閘不跳跳總閘的情況多是總閘有漏電保護的,如總閘沒有漏電保護,那大概就是總閘的問題了(我遇過斷路器壞了,變成不定時跳閘的情況,換一顆就好了)


現在懷疑兩個方面:第一 就像您說的,可能總斷路器壞了;第二 懷疑是不是那個分路的電纜有問題了,分路電纜短路了,但是短路電流已經大于該分路上斷路器的的分斷能力了,所以總斷路器斷開,但是第二種可能性很小的,因為采用是一個系列的斷路器,短路分斷電流應該是一樣的!
   還需要補充說明一下是:目前情況好像是這樣子的:?jiǎn)为殕螘r(shí)間工作每個分路都沒問題的,當啟動第二個或者第三第四分路時,可能會(huì )出現總斷路器跳閘的,并不是每次都一樣的情況
jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 2508 點
下載積分: 3754 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2025-05-28
查看jmustao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-05-14 08:38
引用
引用第15樓wu19821221于2015-05-14 08:04發表的  :
用多久了,如果時間長了估計是總閘老化耐流不夠了,可以人在電箱前等跳閘的時候去摸看看總閘的溫度,這樣有點太佔時間了(一顆80A沒多少錢換一顆試試吧)
至於你說的短路造成的跳閘,不是沒可能,基本上可能性很低很低....


是的,我也認為因短路電流而無法分斷的可能性很低很低。這個設備大概是2-3年前安裝的,安裝以后一直沒有使用,最近半年才開始使用的,跳閘是時候,總短路沒有明顯發熱現象!
jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 2508 點
下載積分: 3754 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2025-05-28
查看jmustao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-05-15 11:56
謝謝各位的幫忙,目前這個系統又正常了!等下次再發生跳閘的情況,就直接更換斷路器!