ALM燈一直亮,CNC提示x軸驅動器未準備就緒,查了廣數的步進驅動器的手冊得知ALM亮表示:制動異常,欠壓,超壓,超溫,IPM模塊異常亮。請問各位我該如何排除故障。。。 |
---|---|
|
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
![]() |
1.首先可以斷電檢查輸出端,電機繞組絕緣情況判斷短路,或斷路的情況,重點檢查接線處或航空插頭處,可能存在電機電源線絕緣不良,航空插頭進水絕緣不良,電機絕緣不良。 2.替代法,把驅動器調換驅動其他驅動軸的電機,送電看看是否存在報警,如果有可以判斷是驅動器故障,更換或維修。 3.驅動器信號接口接觸不良,拆開接口是否有虛焊現象,也可替換驅動器判斷。 |
---|---|
|