li009ren
級別: 探索解密
![]() |
我有臺設備的工控機與西門子224 PLC使用串口通訊,每用4-5個月就會(huì )出現通訊失敗的現象,經過診斷問題出在工控機一側,可能是串口燒了,換臺工控或主板就好了,但這樣運行成本太高了,不知道是什么原因引起的,如何解決?求大神指點。先謝謝了! |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
可能是沒有等電位連接,說是PPI線帶了隔離的,估計也是并沒有真正的做到光電隔離。 建議看看無錫北辰的通訊模塊,PPI口以太網口的。很方便。 http://m.lyf668.cn/read-gktid-1430989.html [attachment=134060] |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
如果電腦不重啟,USB轉232端口號正常的話,則不應該是主板問題,而可能是操作系統的問題。 另,上面帖子給你的建議用的方式,是走網線的。用的是電腦的網線口,直接設置IP地址就行。 |
|
---|---|---|
|