樓主  發表于: 2015-03-01 20:58
  GX  Works2和GX  Developer編程軟件傳送速度默認115.2kbps,用在FX3U  PLC時,傳送速度太高通信失敗,每次讀取、寫入都得重新設置。
問題出在:當GX  Works2軟件打開1個已有程序準備寫入FX3U  PLC時,點擊〈在線〉按鈕,沒有〈傳輸設置〉選項,直接點擊〈PLC寫入〉,總是‘無法與PLC通信’,[ES;01802007]
  在GX  Developer編程軟件中,〈在線〉按鈕下就有〈傳輸設置〉選項,把傳輸速度改小就可傳入某個程序。
請教老師們,我這種情況問題出在什么地方?請多多指教,謝謝!
我就去旅游
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 241 點
下載積分: 4184 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2010-06-14
最后登錄: 2023-07-14
查看我就去旅游的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-02 12:38
老師們,你們用GX WORKS2連接FX3U時沒有這個問題嗎?
我就去旅游
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 241 點
下載積分: 4184 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2010-06-14
最后登錄: 2023-07-14
查看我就去旅游的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-03 17:04
引用
引用第2樓wengine于2015-03-02 13:24發表的  :
GX Work2也有傳輸設置,在左側點擊“連接目標”,點擊Connection1
如圖 [attachment=132405]

謝謝你!按你說的把問題解決了?梢詡魅氤绦。
只是通信不穩定,比如監控程序,剛才都好好的,一下子就又連接不上PLC了,其它型號都沒問題,就FX3U才出現這種情況。不知道還有什么問題。
再次謝謝你的解答!