我們公司現在需要這么個設備,將A處的壓力信號采集上通過GPRS傳送到B處,B處接收后用顯示儀表顯示。(其中壓力是4~20mA信號,GPRS用dtu或RTU,B處接收也是用dtu或RTU,沒有電腦,dtu或RTU信號直接到顯示儀表顯示) 方案一:B處dtu或RTU通過RS458口用MUDBUS協議與帶RS485輸入功能的顯示儀表連接,直接顯示。 方案二;B處dtu或RTU通過RS458口用MUDBUS協議與RS485轉模擬量輸出的模塊相連,輸出模擬信號,用普通顯示儀表顯示。 兩個問題:用方案一,帶RS485輸入功能的顯示儀表是那種的市場上買不到,各位朋友有這方面的信息么? 用方案二,RS485轉模擬量輸出的模塊哪個廠家的質量可靠,市場上廠家太多,不知道哪個好? 或者有更好的方案來實現這個功能么?與大家一起探討下。 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
A處到B處距離多遠? 樓主留言:七八公里吧 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
A處到B處距離七八公里遠 485傳輸距離約1000米。(訊號及線路都很好的情況下) 因此中間必須接轉接器,才可以將訊號傳送過去。(最少也要7~8個轉接器) 無線傳輸,距離也差不多1000米;也需要中繼傳送。 最好的方式應該是,兩邊上網路,利用現成網路做通訊;但因條件限制,無法做。 既然都要用轉接器,不如用4~20mA轉接器,直接將4~20mA訊號傳送到B點顯示。(記得要校正) 樓主留言:因為是在市區,所以只能用無線傳送,我的方案是用DTU做無線網絡(luò )連接,很方便 |
---|---|
|