有個工程的電氣控制系統,發現控制電動機的接觸器和空開用小了,問對方什么原因。對方答:電動機只能按80%的額定功率運行,全額運行的話一會(huì )兒就燒掉了,所以用小了。 還問了個一個問題,強電和弱電共地好像不好吧,對方沒有回答我,用異樣的眼光看了我笑了下。 我等草根我無語了,人家可是科班出身。 ![]() 所以問問大家,大家討論下。 照這說法,假如接觸器壞了或者空開跳了,是因為電動機額定運行了,他沒有錯。反過來,我電動機不能額定運行的話不就是不合格產品嗎? 補充,還有個問題:4kw/380v交流的電加熱管,接成三角形的話電流一般是20.4A左右,鉗型表也測出來差不多。 可人家用的接觸器是施耐德的1810的,我說小了,不行的,他說,完全可以, 原來他照1.5計算的,還說是電熱管不好,功率做大了。 ![]() [ 此帖被zq11111在2014-12-29 16:18重新編輯 ] |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
![]() |
1、關于斷路器,交流接觸器,熱繼電器可按照選型表對應選取。如果沒有可以按照額定電流1.5-2倍選取斷路器,接觸器按照額定電流的上一接近規格選。熱繼電器嚴格按照額定電流選取。 2、對于你的4KW/380加熱器電流20.1A,我不知道這是什么原因,你是3根4KW/380的三角形接法吧,也就是12KW加熱器。這個理論算出來的電流的確是18A多一點點。加熱器不屬于D型負載,所以按照算出來的電流1810也無可厚非。但是就你所說的加熱器應該是低溫功率比高溫大,也就是電流會(huì )微大一些 |
---|---|
|