我公司的設備,干擾嚴重,一開機軸就亂跑,軸不亂跑,定位也會(huì )有誤差。一百臺差不多會(huì )有那么五六臺出出這種情況,

后來我們把私服I/O線的,末端屏蔽網接地了,接頭端的屏蔽網跟接頭外殼焊接(安川),如果是松下的伺服我們就把末端屏蔽網接地了,接頭端的屏蔽網跟接頭外殼焊接再跟13針腳短接。

最后把所有的0V也接地了。

就這樣各種嘗試 發現這樣干擾減少了,有的幾乎沒有干擾了。

請問各位這樣是否合理?大家又是怎么接的呢?



因為我們一年能出上千臺設備,總會(huì )有一些上面有問題。求支援~~~謝謝~~

會(huì )飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 2110 點
下載積分: 4588 分
在線時間: 668(小時)
注冊時間: 2013-01-17
最后登錄: 2025-01-17
查看會(huì )飛的怪獸的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-24 15:01
布線要合理,高低壓分開走,信號線采用雙絞線,屏蔽接地