比如給定某型號10KW電機,用三相電,那么選擇多大容量的斷路器、熔斷器等等…… 我需要詳細的計算公式和過程及其原理
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 408 點
下載積分: 8208 分
在線時間: 736(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2025-07-15
查看chenxue163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-21 11:20
電機10KW額定電流基本上在20A左右,斷路器選專用的電機斷路器20-25A 的 。
交流接觸器選25A ,線徑6平方