請教一下同行,現在工廠車間生產時地線與工作零線之間有77V 的電壓,有時碰外殼兩個不同的設備之間有觸電感,測量了一下配電間工作零線與各相的電壓是UA=223 UB=227 UC=226,PE變壓器中點地UA=278 UB=276 UC=148,這是為什么?負載有大功率變頻器55KW一臺,直流電動機4臺   37~90KW。請問同行是電源線不好還是,變頻設備太多或者是哪相有接地的情況呢?
423853771
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 122 點
下載積分: 2880 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2014-08-21
最后登錄: 2023-12-05
查看423853771的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-18 21:23
PE變壓器中點地UA=278 UB=276 UC=148 ,檢查變壓器高壓側三相電流