東莞有什么自動化電氣安裝,設計 編程 維修請找我,做非標也行
級別: 工控俠客
![]() |
Q68丅D一G—H01采集室溫為—40,無冷端,室溫實際為30度 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
應該不會(huì )差那多。 請檢查 1.熱電偶類型是否設定錯誤? 2.RTD補償用白金溫度計是否有接? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
john42tw
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
1.找三菱或經銷商要 Q68丅D一G—H01 RTD補償電阻。 2.因為是環境溫度補償,所以用 110~115 歐姆電阻(模擬環境溫度30度)替代也可。 但得到的數値會(huì )比較不準。(差0.幾度) |
---|---|
|