樓主  發表于: 2014-07-19 16:30
各位大師請教一下以前公司機器上FX PLC繼電器輸出型有的直接連負載的點易壞,輸出點都快換完了!但公司又不支持加中間繼電器是否有什么方法保護一下!謝謝!
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 803 點
下載積分: 18565 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2025-05-06
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-19 21:38
加中間繼電器是最好的方法,如果公司老板不支持,幾多燒個PLC看老板多出點血,有錢就讓多燒幾個,大不了你辛苦點換啊,   
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(劉特斌) 真誠感謝!