醫院有一冷庫用作冷藏藥品,有市電和備用發電2種回路,今天接發電機機回路中性線和市電中性線并在一起,醫院電工不同意,不能并在一起,只能各組中性線分開,要用哪一種再接線,并在一起不安全嗎?還是別的原因?這樣停一次電要接一次中性線。相線是用聯鎖開關接法。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2865 個
工控威望: 4496 點
下載積分: 221763 分
在線時間: 3228(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-06-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-21 10:49
怎么可能并在一起呢??你這又不是雙回路不間斷供電!既然是發電機供電那么最常用的就是在市電與發電之間切換中裝雙向閘刀!
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1