在風機泵類負載中,有兩類不能做為變轉矩負載對待。那就是羅茨風機和潛水泵。盡管這兩類負載叫風機和泵,但負載特性與變轉矩不同。 哪三菱用哪種變頻器為宜,FR-A740變頻器嗎? ![]() ![]() 現在用的是FR-F740 22KW 老是出現故障, OL 失速防止(過電流) , TH 電子過電流保護預報, E.THT 變頻器過負載跳閘(電子過流保護) ![]() ![]() FR-F740 22KW 解決了 如下設置 ![]() ![]() ![]() ![]() [ 此帖被wanzhen2006在2014-06-16 17:50重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
愛海濤濤
級別: 略有小成
![]() |
用E740或者F740就可以了,沒有必要用A的,還有變頻器盡量大一號,風機輸出端壓力不能過高,否則電機堵轉,肯定會(huì )過載 |
---|---|
|