樓主  發表于: 2014-05-08 17:21
求助各位前輩:
             本人最近在用斷電保持型計數器控制一個報警器,開關電源輸出是DC24V,35W.計數器型號是:DH48J,工作電壓是:DC24V.檢測機構是:滬工光電式接近開關。
計數沒問題,主要是斷電后再開啟計數器,其計數值總是與計數實際值不符。所以求助各位前輩,這如何解決,謝謝!
wdh_1688
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 249 點
下載積分: 735 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2010-06-17
最后登錄: 2019-03-02
查看wdh_1688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-09 18:06
使plc上電的第一個掃描周期不要接通計數就可以了