現在公司內有120多臺加熱設備使用交流接觸器的通斷來閉環控制電熱絲加熱控溫,有人提議將接觸器全部更換為固態繼電器,我想知道交流接觸器產生的反電動勢對電熱絲的不利影響是否很大,改為固態繼電器是否能改善感性負載的反電動勢,效果大不大,是否值得更換?先在這謝謝啦。
成功的路上需要幫助
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2872 個
工控威望: 4503 點
下載積分: 222827 分
在線時間: 3246(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-07-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-19 08:10
個人意見!用固態比用接觸器成本高!還有選用電流要比負載實際電流大2倍以上,再者就扇熱片是必須的。以上純屬個人意見!各位請勿拍磚!