yy249677480
級別: 略有小成
![]() |
有一臺15KW的交流伺服電機(220v)。沒有驅動,能否想普通的三相電機一樣直接接電啟動? 當動力用,其他沒有什么要求。 自己曾上電試過,是星三角啟動,不過電流太大。 自己沒拿伺服電機做過,不知道會(huì )有什么問題。 有哪位大神試過?這種方法可行么? 不行的話可有解決方案? |
---|---|
|
double
級別: 探索解密
![]() |
先搞清楚交流伺服電機是異步的還是同步的。 同步的電機不用驅動肯定不可以直接通工頻電源。因為交流伺服同步電機自身結構決定,轉子是永磁的,定子是線圈,控制上驅動器需要通過傳感器(編碼器或旋轉變壓器等)獲知轉子當前相位將交流電轉化成直流控制方式,才能讓電機正常旋轉。 從你的描述來看這個電機應該是交流異步主軸電機。而且你的應用場合不苛刻,可以考慮上個變頻器。 |
---|---|
|