PLC稱重的,得到的稱重結果總是在跳動,,,用表打輸入電壓穩定沒怎么變化,是什么原因,有什么辦法解決?大神們幫幫忙。。。。
danny518
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 181 點
下載積分: 678 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2015-01-01
查看danny518的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-28 13:55
你萬用表的AD分辨率沒有你AD模塊的高。所以你以萬用表測量數值做標準本身就有問題。