我們廠有一臺100KW的冷水機組和兩臺75KW變頻器控制的水泵,電源都從一個變電所供給,問題是這樣的每當啟動100KW冷水機組時75KW水泵壓力就會(huì )降低0.5公斤,開始我以為是冷水機組啟動時影響到電壓波動造成,經過反復檢查冷水機組在啟動時變頻器的輸入.輸出.電壓電流.頻率.沒有波動,我就不知道問題出在哪里請大家幫我分析一下。謝謝!
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 504(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-06-16
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-12 17:01
冷水機組的管道與水泵的管道應該是相聯的吧?同一個系統冷水機組不運行時流量小,組力大,運行時流量大,阻力小。水泵壓力也就是減小,不知道是不是這樣的。