用一個普通的380V變220V的變壓器通過逆變升壓到380v來做一個把變頻器缺相保護功能去掉的3相380v7.5KW的變頻器的電源行不行?可以的話變壓器應該選多大的?加一個負載為7.5KW的水泵又該選多大的?
[ 此帖被協手闖天下在2013-09-12 20:17重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8300 個
工控威望: 10434 點
下載積分: 21231 分
在線時間: 3101(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-06-13
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-10 07:25
引用
引用第2樓xiakebiao于2013-09-09 19:17發表的  :
10KVA的變壓器即可。

可以的,但選10KVA的,帶7.5KW的電機,沒有余量的,至少還要再放大點余量。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(協手闖天下) 真誠感謝!