如題,我知道公式,F在有約240KW,120BV線能用嗎?因為是舊設備改造剩的線都比較大,如果不夠用加的話就要加95的浪費了。





自學
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡(luò )英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4022 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2025-03-20
查看王春茂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-25 20:29
120平方帶240kw?,發熱肯定嚴重,況且120平方真的有120平方嗎