957858576
級別: 探索解密
![]() |
FX1N-485-BD與MODBUS-RTU協議的溫度采集器通訊上了(通訊燈閃爍),但沒數據出來,請問是那里出現問題??? |
---|---|
|
vdadiv
級別: 略有小成
![]() |
通訊燈閃爍~并不代表通訊就能建立,FX1N-485-BD應該有2個通訊燈,發送和接收,發送燈閃爍,只 表示plc有發送資料,不能確認溫度采集器就能接收到正確的資料,接收燈閃爍表示溫度采集器 有回復,可以接收儲存到plc,判斷回復的訊息... 我都是先試由plc發送資料出去,看溫度采集器的反應,再試接收資料... MODBUS-RTU...是二進制的資料,CRC檢查,FX1N必須寫好CRC檢查的程式,才能正確通訊... CRC檢查的程式不好寫,加油! |
---|---|
|