fuznzen
級別: 工控俠客
![]() |
到外地安裝調試一臺新設備,單步手動一切正常。但自動時,“上升、下降”、、“自動旋轉”就不能正常工作了。后發現電工是將變頻調速電機線和接近開關的線共管所至的,PLC的輸入受到干擾(有關輸入點燈暗閃亮)。叫其單獨引變頻電機線至電機 ,電工就是不愿改,硬說是我的程序有問題。很難說服。你們遇到這種事是如何處理的? |
---|---|
|
阮子
級別: 工控俠客
![]() |
樓主,其實你自己把這幾根線拉出來也不是一件很難的事情啊,如果你的判斷是對的,他以后就沒有那么牛B的了。 |
---|---|
|