想用一個光電開關檢測傳送帶的狀態,現在停止還是啟動?每秒大概5個脈沖,不知道用三菱的PLC怎么做?
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-23 16:12
結合樓上檢測思路,再進行比較。如果脈沖數少于5個,則判斷輸送帶在停止或者堵轉狀態。