電機沒有運轉~~我就把水晶頭從變頻器上拔了出來~~再把變頻器的操作面板(PA02)安裝到變頻器~~奇怪的是電機運轉了 ~~面板上我沒有任何操作
描述有問題 1,你說485的燈亮,閃爍,你如何給啟動信號的?是PLC仿真強制還是外部多功能端子?
2,水晶頭拔出來,裝上面板,參數PR79為幾?1或0?還是2以上?
3,正轉,停止,反轉一樣現象是什么意識?你可以面板操作正反轉嗎?
我來分析一下,變頻器會(huì )自動運轉在你的水晶頭拔了的情況下不可能是PLC程序問題,沒有觸碰面板就運轉,可能是變頻器的PLC運行參數被誤設定。
最后想問一句,變頻器通訊出來水晶接頭可是沒有其他任何線哦。你有節其他線嗎?