久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

lxc429390625
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 1628 點
下載積分: 2517 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2012-01-30
最后登錄: 2024-12-11
查看lxc429390625的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-14 10:35
  今天去修一臺設備,上面有一臺傳送帶,本來旋轉方向正常但是斷電后上電居然反轉了,又斷電上電正轉了,就是每次斷送電一會(huì )正常一會(huì )反轉,電機是三相AC220V的,用一個接觸器控制,三相電相位不變,這是怎么回事????望哪位高人解釋解釋~~~~~ (本人打從學電以來都是進入電機的相位不變方向不變,今天居然出現了這種現象讓人理解不透。



      這臺設備還是我自己做的(電氣方面)
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1039 個
工控威望: 1202 點
下載積分: 18463 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-06-08
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-14 17:26
仔細檢查控制電路,缺相也有可能。但是運行時缺相應該能很容易發現。電機聲音會(huì )明現很大。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。