1.這電路總功功率多大,每相電流多少?如果選擇電線,按2KW計算,還是按3KW計算(請不要說為了安全起見,選3KW,)
2.本人分析是總功率3KW,每相通過的電流是2KW,因為任意一相的回路只有通過二條發熱管。所而選擇電線時可按2KW計算,這樣算法不知正不正確,請高工解答。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(985263944) 好問題
    jetfondy
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 124 個
    工控威望: 253 點
    下載積分: 1804 分
    在線時間: 62(小時)
    注冊時間: 2011-05-24
    最后登錄: 2019-05-30
    查看jetfondy的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-01-06 14:11
    這個電路,就是典型的三角形接法。
    負載的三角形接法,各電量的關系有如下公式換算:
    線電流=根號3倍相電流; 線電壓=相電壓=380V      功率P=線電壓U*線電流*根號3     樓主可以根據這些公式去計算。選線不是按照負載的功率大小計算,而應按照流過導線的電流計算。