![]() 我在智能參數的《開關設置》窗口內將CH1設置為:獨立、數據位7位、校驗位有、偶校驗、停止位2位、通訊速率2400BPS、無順序協議;然后編譯下載,重啟PLC后,我登陸到QJ71C24N監視時,發現,在監視窗口中,CH1通道中顯示:獨立、數據位7位、校驗位無、奇校驗、停止位1位、通訊速率300BPS;請問如何將我想要的通訊格式下載到模塊呢?另外我也嘗試用模式切換:將Y2置1,但是模塊報錯:7E54,就是說EROM改寫被設定為禁止;后來我在開關設置里將onlinechange 和 更改設置 都設定為允許,但還是報錯,請問這個問題如何能解決呢?謝謝! |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
看一下你的下載畫面,這應該是個獨立選項 ![]() |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
·停止位的設置不一致。 ·由于對象站的電源ON/OFF 而發生了線路干擾。 ·線路上產生了噪聲。 ·多點連接時,從多個設備同時進行了數據發送 解決方法: ·使C24 與外部設備的設置一致。 ·通過出錯清除請求(YE/YF)清除出錯信息。 此外,通過無順序協議進行通信時,執行INPUT 指令將不需要的數據舍去。 ·采取抗噪聲對策。 ·多點連接時,設置互鎖防止從多個設備同時進行數據發送。 ![]() |
---|---|
|