久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

天空流星
SZ-CL
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 586 個
工控威望: 8208 點
下載積分: 4886 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-06-24
查看天空流星的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-07 13:45
實際需要的氣流量大于空壓機的輸出氣流量,想用變頻器控制空壓機的主電機,當壓力達到設定后降低空壓機轉速,
不知道能不能做,能不能達到節電的目的,
空壓機是螺桿式的
請各位能給點意見
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 586 個
工控威望: 8208 點
下載積分: 4886 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-06-24
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-07 19:03
謝謝 以上各位
實際使用時是兩臺空壓機同時開的,輸出的流量就比實際用量大了,
想用一臺變頻器控制其中一臺,
還想問下,空壓機是22千瓦的,改選多大的變頻器,改造中還有什么要特別注意的嗎