久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

天空流星
SZ-CL
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 586 個
工控威望: 8208 點
下載積分: 4886 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-06-24
查看天空流星的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-07 13:45
實際需要的氣流量大于空壓機的輸出氣流量,想用變頻器控制空壓機的主電機,當壓力達到設定后降低空壓機轉速,
不知道能不能做,能不能達到節電的目的,
空壓機是螺桿式的
請各位能給點意見
ybcc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ybcc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-07 19:42
你現在空壓機流量小于實際使用流量 空壓機一直處在滿負荷運轉 加變頻器會(huì )加大耗電量的 變頻器本身也是負載的