uknow
one for all ,all for one
級別: 略有小成
![]() |
監控溫度 我知道可以用三菱的專用模塊, 即FX2N-4AD-PT是與Pt100型溫度傳感器匹配的模擬量輸入模塊 FX2N-4AD-TC是與熱電偶型溫度傳感器匹配的模擬量輸入模塊 除了這兩個以外,我是否可以直接用FX2N-4AD 模塊的 不用他的溫度專用模塊 |
---|---|
|
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
![]() |
溫度專用模塊其實就是用軟件實現的溫度變送器,因為熱電偶或熱電阻輸出的信號不是標準信號,需要將其轉換成標準的電流或電壓信號才能被PLC識別,所以不可以將熱電偶或熱電阻信號直接接入AD模塊中,必須接入AD-PT或AD-TC模塊或通過溫度變送器后再接入AD模塊 |
---|---|
|