關于三菱PLC FX1N與PC通過232口通訊的問題,在經歷無數次測試后實在無法成功,只能向各位大俠求助,請賜教。 PC段運行串口調試助手 V2。1,通訊格式:波特率 9600,無校驗、數據位8位、停止位1位。 通訊用232數據線,試用了兩種連線方式 一種是2、3端交錯對接: 2----3 3----2 5----5 7----7 一種是所有端口一一對應: 1----1 2----2 3----3 。 。 。 9----9 PLC端程序如下 ![]() | M8000||_____________________________________ __【ZRST D10 D60 】 | |_____________________________ ______【MOV H0C81 D8120】 | |___________________________________【MOV H0 D8121】 | M8000||_________________________________________________(M8161) |X000||_____________________________________【RS D10 K2 D60 K21】 | X001||________________________________________________【PLS M0】 | M0||__________________________________________【MOV H55 D10】 | |___________________________________【MOV H2 D11】 | |_________________________________________【SET M8122】 |M8123||_______________________________________【BMOV D60 D200 K21】 | |________________________________________【RST M8123】 |______________________________________________________________【END】 D8120的設置嘗試過H0C81、H0881、H0481、H81四種設置。 數據線應該是好的,用外用表量過,都能導通,將其中第二種數據線用來測試某單片機與PC的通訊,確認可以通訊。 通訊的目的不是為了PLC與PC通訊,而是驗證可以通訊后,用來與單片機通訊,接受單片機發送的數據。單片機通訊格式也是:波特率 9600,無校驗、數據位8位、停止位1位。 花了將近5天時間,翻書、在網上找資料、看三菱通訊手冊,自認為在程序方面應該沒有問題,D8121的設置也反復試驗了多次,還是無法成功。 希望有經驗的大俠不吝賜教,或者給出明確的設定,在下不勝感激! |
---|---|
|
baoshizhi
級別: VIP會(huì )員
![]() |
根據連接的軟件不同,線是不一樣的。 2----3 3----2 5----5 4----6,8 6,8---4 以上是連GPPW的 |
---|---|
|