久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2025-06-05
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-08 16:39

  


    


我用EM231熱電阻模塊的AIW0接著K型熱電偶,Q0.0接的固態繼電器,用PID向導做了個溫度控制,有幾個地方不明白。
1.對于我這個試驗,在向導中的過程變量的低限和高限的設定有什么要求嗎?我這樣設定可以嗎?實際要控制水溫在50度的恒定。
2.如果按照我向導的設定數值,我在PID塊中的setpoint參數里寫入50.0,是不是就是設定目標溫度50度的意思呢?
3.PID做好了,實際監控恒定在55度左右,我設定的是50度,要高出5度,我試著往水杯里加水,溫度降到50后,為什么PLC馬上就輸出了,溫度馬上又上去了,有恒定在55度了,這是為什么?

請大家解答一下我這幾個疑問,謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 16:47重新編輯 ]
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會(huì )員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 650 個
工控威望: 1046 點
下載積分: 5403 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2025-06-19
查看guolibin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-23 16:50
硬件系統設計沒問題,SSR可以用來控溫,PWM控溫。

控溫不準就是PID參數的問題。
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會(huì )員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 650 個
工控威望: 1046 點
下載積分: 5403 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2025-06-19
查看guolibin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-23 16:52
補充一下:

加執功率與水量需要系統的計算,如果不匹配,控溫也很難準確。