如題,最好幫忙解釋下計算依據,還有需要什么保護,就裝一個斷路器就夠了嗎,有幾個大直流電機和N多小交流電機,還有一些電熱絲,就這些負載
718737558
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看718737558的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-26 22:30
按1250A/2.5A/mm2計算,不過最好分成幾路,每路按一個斷路器。