xhl6788
級別: 略有小成
![]() |
我們看手冊發現一個問題。也就是說用QD75P 做定位控制時,如何知道伺服電機走完路徑呢?就是說那個X14如何知道伺服電機走完了呢? 再看看AD75P 和FX2N-10GM的 接線圖,都有一個INP (伺服定位結束)。也就是說放大器接收脈沖指令運行完畢后INP通知定位模塊定位完成,這樣PLC才 得以知道。 那么QD75P沒有這個信號如何知道伺服伺服電機走完路徑呢? |
---|---|
|
liuleihb
級別: 略有小成
![]() |
QD75P定位模塊是裝在基板上的,它屬于一個閉環控制系統,X14信號怎么來的,就是靠反饋的脈沖計算的 假設發了1000個脈沖,QD75接受到了1000個脈沖的時候就認識是定位OK了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |